🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
https://www.youtube.com/watch?v=0QTueG6oFVs
快轉4.46秒 別說我捏造想像,消防局的影片 導線架上面一堆電線,就跟你延長線纏繞一樣 另外依據電工法規不同配線方式 同管路同絕緣材質,會因電線數量安全電流下降 而且這不會讓你的無融絲開關跳脫,因為NFB端的電流溫度都是正常 http://www.wire.com.tw/ampere.htm 增設的充電設備,吃表後電源的 當超過設計的電纜線加入,安全電流就會下降 安全電流是導線本身安全係數,與NFB會不會跳無關 因為NFB斷電流溫度拿熱像儀101%沒問題 但你去照導線架,一定有某段溫度特別高,尤其是距離拉長 另外交流電通過也會產生電場,電場也是會產生熱,加上電線本身溫度 一堆電線疊一起無法散熱 絕緣就會被破壞 如果絕緣破壞直接短路好事,火花+跳NFB 只怕破皮的感電,靠灰塵 棉絮 潮濕 或其他介質感電變成加熱絲 然後就悲劇了 別再扯安全機制了 如果因為鄰居裝充電樁,求全體住戶安全 表後跟你家總開關75~100A要改50A,你要不要 而且要還不代表安全 因為是蓄積熱源導致 -- 中華民國內政部國土管理署 建築行為人─人員資料查詢 系統 https://cloudbm.cpami.gov.tw/CPTL/cpt0603m.do 室內裝修專業技術人員:黃政域 證號:內營室技字第40EB032176號 https://i.imgur.com/JaV8QQB.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.66.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1717078204.A.872.html ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:14:45
jei01: 電纜線選大廠再配適當的規格基本不會出問題05/30 22:18
jei01: 但電纜線也有偽冒品或是三無產品05/30 22:18
jei01: 施工時便宜行事造成線路擁擠難散熱也會出問題05/30 22:18
aass5566: 就不要給裝 風險就是005/30 22:20
aass5566: 拉這些電纜的人 最後也不會賠你半毛錢 為什麼要給他們05/30 22:22
reiborei: 所以是指電纜纏繞方式有問題造成蓄熱走火嗎05/30 22:22
跟施工確實方法無關 是電纜堆疊超過原設計 影片只是模擬給你看這樣比較快 也順便提醒你延長線電線不可以這樣 理工宅 電子 電機系的 基本電學 電線纏繞 一堆電線再一起會怎樣 不要開了特斯拉,忘了特斯拉 安培 弗萊明
aass5566: 裝?05/30 22:22
reiborei: 往樓上管道間的電纜更密更難散熱 所以燒起來這樣?05/30 22:24
※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:28:54
b777300: 是越樓下越密集05/30 22:27
b777300: 電線材質與散熱、架設空間、方式本來就有規範,但是...你05/30 22:27
b777300: 懂的 05/30 22:27
b777300: 高品質代表高成本05/30 22:28
炸一次可以全換有找
kinmengon: 做水電哪個不偷。除非爸媽兒女自己就是做水電的05/30 22:29
價格問題 報高品質在好拿不到,還會被貼爆料公社 報低亂做拿的到,五星好評 外加環境便宜行事 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:31:58
happy77610: 傻眼拿延長線來舉例......05/30 22:30
happy77610: 延長線本身的耐熱與沒有跳脫開關05/30 22:30
happy77610: 當然會燒05/30 22:30
happy77610: 現在充電樁標準安裝14mmXPLE05/30 22:30
14的XLPE很高嗎?? 便宜的電線而已 電熱水器 IH盧就會拉8~14了 我做到透天說他車庫以後可能會電動車,要預留 我直接做2吋PVC厚管,拉4條38mm PE 單心線 打接地
happy77610: 跟一次上百條擠進管道間到住戶樓層05/30 22:30
happy77610: 一樣規格05/30 22:30
happy77610: 到住家的電流更大 更擠05/30 22:30
happy77610: 都沒有燒起來 一樣規格放到電動車會燒起來?05/30 22:30
※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:37:41
happy77610: https://i.imgur.com/JL6AEAt.jpeg05/30 22:37
happy77610: 你放的規範圖05/30 22:37
happy77610: XLPE耐熱到90度05/30 22:37
happy77610: 他的安培容量可以到40安培05/30 22:37
happy77610: 現在家充上限也只到32安培...05/30 22:37
EskimoPig: 你怎麼知道建商原本用XLPE?05/30 22:37
happy77610: 一次塞到60台 捆一起 都可以到40A05/30 22:38
我不確定充電樁N相有無過去,沒有是3條有是4條 抱歉一台是包含地線3條,60台是180條 42台是126條 3C的電纜線一樣算3條歐 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:42:35
box007: 我也很好奇怎麼知道此建案都用xlpe?,這就跟一堆人不輸05/30 22:42
box007: 手上有建案最新圖面一樣,線怎麼走都瞭若指掌05/30 22:42
happy77610: 14mm XLPE是規範標準05/30 22:42
happy77610: 不能比這個差05/30 22:42
happy77610: 大樓基本上75A斷路器05/30 22:42
happy77610: 要不就22MM PVC05/30 22:42
happy77610: 不然就14MM XPLE05/30 22:42
14XLPE 22PVC 裝75A 電表封印台電會給你封 哈哈 看就知道沒跟台電打過交道 學術值可以但台電不可以 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:45:29
EskimoPig: 又一個幻想的,另外我在另一個討,甚麼叫諧波燒中性線05/30 22:44
EskimoPig: 你要不要去看一下?05/30 22:45
N相融斷/斷路,220V電器沒差,110V電器有一半會燒毀 所以通常開關箱N相會跟GND短接,再跟箱體短接 電錶端N相也會跟GND短接 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:48:32
a2828z33: 我比較好奇的是,同一導線管裡的導線數也是有規範的05/30 22:46
a2828z33: 多大的導線管可以容納40條14^的導線?05/30 22:46
a2828z33: 電工法規14^ 十條的話,就要2-1/2"的管子了欸05/30 22:47
EskimoPig: 直接去看華新麗華的規格書試算啦05/30 22:48
ProTrader: 有真正的現場圖嗎? 或是其他大樓的範例圖05/30 22:49
ProTrader: 有規範的施工應該不可能弄成影片中延長線的效果05/30 22:50
30條擠同管路就是同樣效果 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 22:51:01
ProTrader: 充電樁或大樓線路應該都有技師負責05/30 22:51
happy77610: 我一個18年使照大樓05/30 22:51
happy77610: 七樓以下14MM XPLE05/30 22:51
happy77610: 七樓以上22MM XPLE05/30 22:51
happy77610: 怎麼台電不會過05/30 22:51
a386036: 22只會給你封到60 75都是偷改的05/30 22:53
a386036: 而且5KVA NFB不給封05/30 22:54
a386036: 要10KVA以上NFP05/30 22:54
a386036: 更細的我沒記,我只記我怎樣封的過不會自找麻煩05/30 22:55
EskimoPig: 這個案子不確定是受電室直接單相三線到住戶05/30 22:56
a386036: 另外你要拿幾千萬資產跟生命安全去拚上限值05/30 22:56
a386036: 只能祝福你05/30 22:56
EskimoPig: 還是三相四線到各層再掛變壓器轉11005/30 22:57
EskimoPig: https://tinyurl.com/kup8svkt05/30 22:57
EskimoPig: https://tinyurl.com/544vhmwv05/30 22:57
EskimoPig: https://tinyurl.com/yc4kym4b05/30 22:58
EskimoPig: 這個案子有28層樓,直接授電室給單相三項到了高樓層05/30 23:03
hultese: 我基本上直接建議不要買電動車 爭議還是太大05/30 23:04
EskimoPig: 壓降需考慮,不然線徑要粗,有可能是三相四線再去各戶轉05/30 23:04
EskimoPig: 部分11005/30 23:04
EskimoPig: 如果是用三相四線,那後裝充電樁就是大量非線性負載05/30 23:05
EskimoPig: 如果萬一真的是三相四線配電,那就不能排除諧波未管理05/30 23:06
你這還有1個問題 假設他是三相四線用電 還有功率因素必須大於80% 必須要看你是電感性負載多,還是電容性負載多 工廠多數是馬達類 變壓器,會以電桿為主 多數都是電感負載居多就是 反正是透過設備+電容或電感 電桿負載+電容 電容負載+電桿 會不會因為加裝某些設備,導致功率因素異常 非同領域不知
EskimoPig: 另外走表後,每戶用電情況差異會變大,三相不平衡加劇05/30 23:18
3相380V家用壁掛是22KW歐 這同時10~20台動作,大樓系統真的會眼冒金星 不是開玩笑的 有設備可以讓他平衡 有沒有裝而已 要錢就甩給台電 不然為何台積電整場的電力監控,空調監控那麼重要 一點點數值不對都會影響機台 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 23:23:27
CMCC: 多隻支充電器非線性負載造成諧波電流波峰疊加突破電線的電流05/30 23:21
CMCC: 規格...05/30 23:21
CMCC: 你以為澱粉會想這些嗎? 那就不是澱粉了。05/30 23:21
我是不會拿幾百萬幾千萬資產這樣拚極限 更別說跟自己健康還有命去拚 至於如果跟充電樁有間接關連就好 火調敢說嗎?? 說了電動車馬上滯銷,沒人願意給裝充電樁 全面電動車計畫.......
EskimoPig: https://tinyurl.com/48k76ac405/30 23:23
EskimoPig: 後裝廠商如果有防治並量測,問題就不在此05/30 23:24
EskimoPig: 但這個領域相對較新,從業者品質不得而知05/30 23:25
ActionII: 推分享05/30 23:31
※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 23:34:06
EskimoPig: 另外樓上那個說14mm跟22mm的,這裡有一張大樓配電例05/30 23:34
EskimoPig: http://ibb.co/1mk32sT05/30 23:35
TokyoHard: 澱粉表示不悅05/30 23:35
bmw530li: 後期改裝就是高風險,驗收又沒把關機制,你管委會也看05/30 23:36
bmw530li: 不懂,施工過程有沒有傷到原本的東西或者防火填塞有沒05/30 23:36
bmw530li: 有復原你也不知道,多餘的只為了澱粉方便……05/30 23:36
mk203125: 推大大 一票拉50m以上 還在用14mm 重點是會拉50m以上05/30 23:39
mk203125: 不一定只有一條啊 30+ 40+ 50+呢?05/30 23:39
sos99995: 14平方表後50A05/30 23:43
sos99995: 22平方表後60 A且要錶前閘刀05/30 23:43
正確 3C 4C電纜線明線或PE線PVC導管2吋管以上,可升一級 XLPE理論上是可以升兩級到75A,但要看環境 但不見得可封印,但偷改是在安全範圍內,看跟台電關係 ※ 編輯: a386036 (111.241.66.230 臺灣), 05/30/2024 23:47:30
kevin963: 太可怕了 買台電車壓壓驚05/30 23:47
piliwu: 看不太懂,結論是不要拉錶後對吧?05/31 00:02
最安全是管委會請專錶,供應充電車位 吃管委會表後也不夠安全 只是..... 時間電價半夜充2元/度 對上吃管委會要收超過10元/度 澱粉會選誰 炸一次省的全沒了 ※ 編輯: a386036 (223.141.111.157 臺灣), 05/31/2024 00:08:34 ※ 編輯: a386036 (223.141.111.157 臺灣), 05/31/2024 00:09:14
petitebabe: 那個管委會一度10元?? 05/31 00:23
BALABOM: 樓上…會講出澱粉兩字的人你確定還有討論的必要? 05/31 00:25
sunlin18: 建商偷工減料是常態,用料實在的是少數 05/31 00:33
sunlin18: 用料不好再加住戶亂搞,燒起來真的不意外。錶後拉線充電05/31 00:36
sunlin18: 樁讓大家都下樁,建商不用負責,台電不用負責,設備商負05/31 00:36
sunlin18: 不起責05/31 00:36
benson502: 澱粉都是槓精,一下冷氣IH爐什麼家電都搬出來,台電會05/31 00:36
benson502: 特別審核充電樁就是因為功率特別強,有看過台核誰家裝05/31 00:36
benson502: 冷氣的嗎?還有拿核電來比,結果安規就是表後土炮亂接05/31 00:36
benson502: 線,什麼數字都拿不出來,叫他們出錢裝EMS就變啞巴 05/31 00:36
某些板還規定賣2手物品,新品等 要公佈購入成本,賣的價格要減價賣不能獲利 自己可以賺別人錢,別人要成本供應 還有人喊建商公布成本,不能賺錢 管委會請電錶,做電箱 甚至EMS都做好了 除非你用專錶 否則社區管委會用電夏季絕對破7元 維護費等等收10元不為過 特斯拉收12元合理又便宜 管委會收10元土匪
petitebabe: 你就舉個收一度收10塊的社區呀,還說你在幻想? 05/31 01:07
收7元也會被講話,5元也會被講話
yingjeou: 推 05/31 01:12
petitebabe: 一度10元就去超充充電就好 05/31 01:13
很好呀
yingjeou: 公司廠工安都表態不希望電車停地下室了05/31 01:13
yingjeou: 風險無法控制05/31 01:13
yingjeou: 電車可以去停室外停車場啊05/31 01:14
yingjeou: 另外防火塞大概也有問題,防火規劃沒做好05/31 01:15
yingjeou: 不然不會這麼慘05/31 01:16
把加油站蓋在自己地下室概念 ※ 編輯: a386036 (223.141.111.157 臺灣), 05/31/2024 01:27:06
kusomanfcu: 講那麼細做啥?記得前面還有不少文章推文內說搶裝電樁05/31 02:25
kusomanfcu: 表後數量有限先搶先贏05/31 02:25
kusomanfcu: 搞一般插座加旅充不就好了05/31 02:33
iwei0930: 計較到這種東西去…有點可憐05/31 04:21
doremi2: 車位會開放拉延長線的社區也有問題吧05/31 06:05
doremi2: 說真的就是想開電車,住透天或買有專設一戶的大樓,莫甘 05/31 06:06
doremi2: 冒風險、害人害己05/31 06:06
Eddie414: 4:46秒是過負載+捆綁好嗎…..05/31 06:47
Eddie414: 你一般在拉充電樁電線不會綑綁、不會過負載也有EMT管做05/31 06:49
Eddie414: 保護,你今天建商給電錶額定75A,他跑不到75A就電線走 05/31 06:49
Eddie414: 火,那就是建商偷工減料,到底乾充電樁屁事 05/31 06:49
abcpiii: 光看到你留言12塊便宜就必須虛一下05/31 06:54
Eddie414: 用PVC後管拉不用EMT,你還自以為自己很懂想帶風向,真可05/31 07:03
Eddie414: 憐05/31 07:03
cabom: 晴空燴 電車05/31 07:13
stevegood: 到底哪裡說晴空匯燒起來的地方是走表後的地方 不是地05/31 07:42
stevegood: 下室電纜就等於充電樁的 線 一個大社區有多少電纜線 b05/31 07:42
stevegood: 1往上是往住戶家 全部人一起開冷氣電才大 想黑至少拿 05/31 07:42
stevegood: 出證據 05/31 07:42
iwei0930: 沒有人懷疑全棟開冷氣用電量最大啊 澱粉不用腦補 質疑05/31 07:48
iwei0930: 的是本來沒在規劃內的05/31 07:48
iwei0930: 本來沒在規劃內的需要證據嗎 本身就證據了05/31 07:48
stevegood: 往住戶家的線「本來」就在規劃內哦 邏輯死亡05/31 08:05
最簡單說法就是缺電 整棟的最大容量就在那裡 正常都會設計比較大 但比較大還是會超過原設計 這時要馬節約用電,要馬改系統 台電電錶本來就只能額定30A 瞬間200A 雖然100A都還在安全可封印範圍 但長期就是會造成很多不可逆內傷 單戶長時間超過30A也就就是6.6kw非常困難 等於你每戶每天用超過100度 這系統的都會做到50mm的線做CT錶 但是...... 你每戶75A,有100戶 社區總容量絕對不會是7500A(1650KW) 更別說700戶社區52500A(1155KW)也就是11.5MW 電線要多粗.... 這樣可怕的容量如果都要這供應量,台灣可能50座核電都不夠 社區的設計容量頂多你所有開關一半就非常高了 ※ 編輯: a386036 (150.116.87.211 臺灣), 05/31/2024 08:30:39
terry66: 冷氣降頻後耗電很小好嗎05/31 08:15
piliwu: 冷氣不可能啦現在都是變頻冷氣05/31 08:33
piliwu: 台電給的不是直接乘戶數是需因數量,75*100要再乘23%需因05/31 08:34
piliwu: 數量05/31 08:34
EskimoPig: 又看到75A用好用滿沒問題,有問題就是偷工的說法05/31 08:35
EskimoPig: 規格跟可靠度是兩回事可以嗎?05/31 08:35
EskimoPig: 當初規劃集合式住宅大樓的時候就沒有考慮過大量充電樁05/31 08:36
EskimoPig: 到底是要講幾次啦,就沒有考慮過這樣型態的負載模式05/31 08:37
EskimoPig: nV剛出3080跟3090的時候發生許多燒毀1000W電源的事件05/31 08:38
piliwu: 一戶75a沒問題但1/4戶75A社區就超載了05/31 08:38
EskimoPig: 總耗電規格內啊,但結果就是燒了,因為當初1000W的電供05/31 08:38
EskimoPig: 設計生產的時候根本就沒有這個卡05/31 08:39
車子的時速表250 結果你踩到底 他的極限就180 然後不要說你把它改裝 可以真的開到250 你就開到150結果出車禍 這樣是算車廠的還是你自己 啊你車子時速表是250啊,表示你開到250的安全 然後被測速照相拍 被扣牌, 你可以說啊車子設計就可以跑250啊 為什麼我150你要罰我 ※ 編輯: a386036 (42.76.68.213 臺灣), 05/31/2024 08:44:27
CMCC: 一堆澱粉以為戶戶都可以用電達75A 05/31 08:48
CMCC: 全棟100戶,滿載叫7500A,出事都是別人的錯... 05/31 08:48
CMCC: 這群人都同一個樣,停車格內全都停好停滿,人要怎麼下車?? 05/31 08:50
CMCC: ? 05/31 08:50
CMCC: 自己爽,風險給所有人擔。 05/31 08:51
stevegood: 鬼扯 戶戶「不能」用滿75這本來就「規劃內」,電表上 05/31 08:59
stevegood: 的斷路器也不是75*戶數 往住戶家的電纜,跑滿75一定會 05/31 08:59
stevegood: 「跳電」 不是會燒起來,這跟電樁也完全無關,你家所 05/31 08:59
stevegood: 有電器到75都會跳電,跳電不等於燒起來 05/31 08:59
CMCC: 常態高負載,NFB有可能會故障不跳 05/31 09:04
CMCC: 不跳積熱就會燒起來 05/31 09:04
piliwu: 只能說沒有直接關係,他不是直接引起火災,但用電過量當 05/31 09:05
piliwu: 然跟電樁有關你不要拉錶後照台電建議就不會過量 05/31 09:05
CMCC: 高用電量充電裝置,可以講成與高負載無關也是好笑,想唬誰? 05/31 09:07
CMCC: 彈性用電空間被吃乾抹淨造成高負載怎會無關 05/31 09:08
EskimoPig: 又來一個跑滿75一定會跳的,你是不知道負載不是靜態值嗎 05/31 09:09
CMCC: 這才是鬼扯 05/31 09:09
CMCC: 一堆澱粉都認為負載是線性,吃到飽是應該的... 05/31 09:11
CMCC: 笑死,難怪用電環境這麼危險,還一堆充電樁。 05/31 09:11
CMCC: 一定要擋死表後澱粉 05/31 09:12
stevegood: 全部人跑滿75一定會跳,單人75不一定。你問題是跳電不 05/31 09:12
stevegood: 等於燒起來。住家用電量大會燃燒那就要規定家裡的電器 05/31 09:12
stevegood: 了,實際上也是靠住家端斷路器加上電錶上斷路器去確保 05/31 09:12
stevegood: 的。我在住家顯卡挖礦會不會燒起來?邏輯再度死亡 05/31 09:12
stevegood: 就裝了充電樁的斷路器都會剛好故障,其他電器的都不會 05/31 09:13
stevegood: ,很玄喔 05/31 09:13
stevegood: 跳電就是在保護用電量大,這也是用電比用油安全的原因 05/31 09:18
stevegood: ,電容易靠裝置隔離也就是跳電的機制。住家想裝多少電 05/31 09:18
stevegood: 器都沒用因為會跳電….但是不會燒起來,邏輯不要死亡 05/31 09:18
stevegood: 了 05/31 09:18
CMCC: 都屁話,就是想高負載吃到飽,風險全棟去承擔。 05/31 09:22
EskimoPig: 前面討論半天都白討論了,你就繼續用你這種觀念用電沒差 05/31 09:22
CMCC: 吃到飽沒跳就是正常,跳了也應該,用電彈性空間吃到撐,老子 05/31 09:22
CMCC: 有錢。 05/31 09:22
CMCC: 燒起來呢?管他去死,設備沒發揮作用,關我屁事。 05/31 09:22
CMCC: 橡皮筋你拿來當鋼條用 05/31 09:24
stevegood: 再強調一次 「跳電」 不等於「起火」 ,用電超過負載 05/31 09:29
stevegood: 會「跳電」,不會「起火」。這邏輯都沒有你家記得不要 05/31 09:29
stevegood: IH煮飯加冷氣加吹風機。 05/31 09:29
CMCC: 澱粉的這種用電觀念根本未開化 05/31 09:31
CMCC: 彈性用電吃到飽,形同在走鋼索 05/31 09:31
stevegood: 顆顆全世界的電網都是這樣設計的,就你未開化不知道跳 05/31 09:33
stevegood: 電不等於起火。你家怎麼不用輸油管運油擺台發電機,你 05/31 09:33
stevegood: 自己發一下電就知道用電量大發電機也不會起火。 05/31 09:33
CMCC: 澱粉除了IH煮飯加冷氣加吹風機還要加上電車充電啦! 05/31 09:33
CMCC: 怎樣講都是高負載 05/31 09:34
CMCC: 電車充電的時候,是會關閉IH煮飯加冷氣加吹風機嗎? 05/31 09:35
CMCC: 不會嘛 05/31 09:35
CMCC: 別人是IH煮飯加冷氣加吹風機。 05/31 09:35
CMCC: 澱粉是IH煮飯加冷氣加吹風機加電車充電。 05/31 09:35
CMCC: 是要比什麼 05/31 09:36
CMCC: 別人是IH煮飯加冷氣加吹風機40A 05/31 09:37
CMCC: 澱粉是IH煮飯加冷氣加吹風機72A。 05/31 09:37
CMCC: 到底是要比什麼 05/31 09:37
CMCC: 澱粉是是IH煮飯加冷氣加吹風機加電車充電72A。 05/31 09:37
stevegood: 好了啦,就你最聰明,表後臺電都沒同意,臺電都不管電 05/31 09:38
stevegood: 量大小,來申請全都給過,都是住戶私裝,就你最懂電網 05/31 09:38
stevegood: 設計。 05/31 09:38
stevegood: 連離峰充電都不知道,我看你用電量比充電樁大喔,跟你 05/31 09:40
stevegood: 一起住的要小心 05/31 09:40
CMCC: 現在就是吃定沒強制專戶+ems嘛 05/31 09:40
CMCC: 整棟一起離峰用電,是有多離峰??? 05/31 09:40
CMCC: 澱粉就應該全部住一起去充個飽,看是有多離峰。 05/31 09:41
stevegood: 一看就知道你根本搞不清楚,表後臺電有算容量上限限制 05/31 09:43
stevegood: 人數的,就你最聰明不知道臺電有在限制。 05/31 09:43
CMCC: 沒關係,等澱粉肉身debug後,強制立法專戶+ems,再來談充電 05/31 09:43
CMCC: 樁進社區。 05/31 09:43
CMCC: 臺電的限制,不是讓你吃到飽用的 05/31 09:44
CMCC: 他保有彈性空間讓用電安全 05/31 09:45
stevegood: 就你最懂電網設計,就你覺得跳電等於走火,往住家樓上 05/31 09:45
stevegood: 的線也要扯往停車場的充電樁,就充電樁的斷路器都會故 05/31 09:45
stevegood: 障,你真的夠玄 05/31 09:45
CMCC: 不是讓你在上限遊走,再拿來講台電有限制! 05/31 09:45
CMCC: 用電觀念未開化,還開放使用充電樁,才真的是玄之又玄。 05/31 09:46
CMCC: 充電樁還進入社區地下室造成風險全體住戶承擔,更是玄中之玄 05/31 09:47
CMCC: 。 05/31 09:48
CMCC: 難怪要ems,起碼ems有開化。 05/31 09:49
stevegood: 玄啊,有問題就推給充電樁,根本建商派來卸責的吧 05/31 09:49
CMCC: 去透天裝充電樁,沒人理啦。 05/31 09:52
CMCC: 愛裝十支天天換著用都沒人管。 05/31 09:52
ActionII: 某版二手商品不能獲利的原因,是因為這邊是ptt ,不能 05/31 10:04
ActionII: 盈利啦 05/31 10:04
ffffaaaatttt: 別人想怎燒是他們的自由,用心顧好自己社區就夠了~ 05/31 10:04
ffffaaaatttt: 何必擋人財路~ 05/31 10:05
frank111: 這社區就用電過載燒起來,全台幾千幾萬個社區偏偏這個 05/31 10:16
frank111: 充電車友善社區燒,用電過載的原因很清楚啊 05/31 10:16
frank111: 這種電纜安全係數那麼高的東西從中間燒非常罕見 05/31 10:19
frank111: 偏偏又是這個電動車友善社區燒 05/31 10:19
aass5566: 反正就是不要給裝 就什麼事情都沒了 完全沒有好處只有 05/31 10:20
aass5566: 風險 為什麼有人會同意我就不懂? 05/31 10:20
ce0336ce: 大家看了個電工法規其中的一個表格都覺得自己很會算了~ 05/31 10:27
ce0336ce: 都沒有人把整個法規看懂嗎? 05/31 10:27
ce0336ce: 電動車充電算是變動責務+連續額定 05/31 10:28
ce0336ce: 電流額定百分比是200% 05/31 10:28
ce0336ce: 也就是說電動車要充32A,要用64A去設計線路. 05/31 10:30
boringuy: 沒照電工法規佈線是充電樁的問題還是機電的問題? 05/31 10:32
ce0336ce: 管槽配線超過61條線,用XLPE的線徑要用到38mm2才符合法 05/31 10:32
ce0336ce: 近期都用XLPE 14mm2,二年前很多都用XLPE 8mm2有誰合格? 05/31 10:35
ce0336ce: 再來就是拉錶後,那你電錶到錶後開關這段的線要多粗? 05/31 10:38
userHJS: 鬼扯。特斯拉樁都要認證後才能運作,根本不可能偷料。 05/31 10:38
boringuy: 所以安裝不規範是充電樁的問題,還是業主為了省錢,機 05/31 10:39
boringuy: 電為了省事亂裝的問題 05/31 10:39
userHJS: 消防局就已公布 是走住家的共線起火 干另一邊樁屁事? 05/31 10:39
ce0336ce: 當然~如果你是配EMT管,管內只有給你的電動車的3條線, 05/31 10:40
ce0336ce: 可以用到74A,那你用32A是沒有問題的。 05/31 10:41
stevegood: 因為轉移問題最簡單就是帶風向推給電樁啊,還有未開化 05/31 10:41
stevegood: 的會幫忙護航 05/31 10:41
EskimoPig: https://ibb.co/DkybLqL 05/31 10:56
EskimoPig: https://tinyurl.com/bdwd6bft 05/31 10:57
kusomanfcu: 講白點 幾項內評估都能過 整個評估和現代用電方式就會 05/31 11:38
kusomanfcu: 有問題 05/31 11:38
kusomanfcu: 反正那些都有照基本要求評估,所以那些廠商和建商人人 05/31 11:39
kusomanfcu: 都沒問題,有問題的會是住戶 05/31 11:39
kusomanfcu: 照法規去做事的話就會這樣 05/31 11:39
kusomanfcu: 這個很簡單啊 科技與狠活 讚讚讚 充好充滿 05/31 11:40
piliwu: 台電有發新聞稿失火的地方是錶後線路 05/31 12:14
blueplace: 你說電場會產生熱?請問機制是什麼?可以講清楚一點嗎 05/31 12:56
blueplace: ? 05/31 12:56
blueplace: 不是拿個技術士資格就代表你懂耶 你在談的是電磁學的 05/31 13:30
blueplace: 問題 你有念過電磁學嗎? 05/31 13:30
blueplace: 另外據我所知大部分表後拉電都是走單獨EMT管,如果是 05/31 13:33
blueplace: 走線槽,線槽的規範通常是電纜截面積不超過線架截面積3 05/31 13:33
blueplace: 0%即可 05/31 13:33
Eddie414: 真的可悲,當然不是每戶都可以用到上限75A啊,錶後裝都 05/31 13:40
Eddie414: 要跟台電申請,台電會根據社區本身的容量提供能錶後裝充 05/31 13:40
Eddie414: 電樁的數量,沒走過這個流程拜託不要以為自己很懂 05/31 13:40
Eddie414: 原PO講出電場產生熱,就真的可以下課了,多讀書再來帶 05/31 13:41
Eddie414: 風向 05/31 13:41
boringuy: 專業就不值錢,無關的專業也自以為懂電磁學 05/31 13:59
Eddie414: 專業很值錢啊,但講出自己用多粗的電線去配結果用PVC管 05/31 14:17
Eddie414: 不用EMT,到底哪裡有專業了? 05/31 14:17
memo5215: 10元一度在家充電買方便很好啊 05/31 14:30
skevin: 配管水電 懂電磁學? 05/31 15:53
CMCC: 鋰電池化學能噴射燃燒,沒有人去蓋蓋看防火毯,太可惜了。 05/31 16:04
reiborei: 兩天沒看新聞 所以現在火調報告指向是用電量過大走火嗎 05/31 16:19
reiborei: 一直推給充電樁不討論建案本身問題是建商在做的吧 05/31 16:21
chair209: 不是電場會產生熱,是電阻才會 05/31 17:21
kusomanfcu: 電場會生熱啊就IH爐原理 05/31 19:35
kusomanfcu: 感應生熱 05/31 19:35
kusomanfcu: 電磁場形成感應磁導 在外部遇電阻照樣會加熱 05/31 19:36
kusomanfcu: 所以才不可以一堆線放在一起 05/31 19:37
kusomanfcu: 電生磁 磁生電 剩下的就是環境問題了 05/31 19:39
kusomanfcu: 為什麼就算是家用插頭電線最好都別環繞? 05/31 19:41
kusomanfcu: 會生磁場阿.... 05/31 19:41